Гость_Игорь_*
29.8.2016, 23:08
Скажите пожалуйста, ситуация такая- загородный дом. Сегодня вечером заехал- нет света, в щитке дома все запитано. Пошел к общему щиту- все провода подведены, как обычно, но на счетчике, который стоит в щите не горит индикатор, что есть напряжение. Соседи примерно после обеда закручивали сваи в районе, где примерно проходит кабель. Пакетник в щите( автомат не сработал), может ли это быть, что соседи сваей перебили кабель?
savelij®
29.8.2016, 23:28
Если кабель подземный, то могли и сваей перебить, могла и защита на другом конце сработать, могли и просто отрубить питание...
Точнее не сказать, можно только погадать.
Гость_Игорь_*
30.8.2016, 0:11
Питание в основном щите точно есть, но на счетчике индикатор не горит, к счетчику ток подходит. Провода от шин идут к счетчикам соседей параллельно моим. У них ток есть. Провода целые. Но смущает, что индикатор не горит. Кабель подземный.
Где "основной щит", где счетчик, где кабель и на каком участке забивали сваи? Нарисуйте.